Добрый день.
Собственно сама проблема.
В проекте применили http://www.owen.ru/catalog/universal_nij_n...l_npt1/56931608
работают в паре сконтролером
DVP12SE11T Контроллер (серия SE) 8 вх. (NPN/PNP, 4 по 20кГц/4 по 10кГц)/4 вых. (NPN), Ethernet, Mini USB, COM2(RS485)/COM3(RS-485), высокоскор. шина, =24VDC, макс 480вх/вых, 16К
аналоговые модули
DVP06AD-S Модуль аналогового ввода: 6AI, 14bit, 24V DC Power, SLIM
количество аналогов 30 шт.
Запитаны по следующей схеме.
Питание токовой петли стандартной от источника питания 24в 1А, сразу запутанно 18 аналого.
http://www.mean-well.ru/store/MDR-20-24/?y...845379199113496
питание самих модулий, которое подается с низу через разъем, выполненно отдельным источником питания...2,5А 24V
http://www.mean-well.ru/store/MDR-60-24/?y...878779822840068
После кратковременного (менее 30 секунд) или долговременного (5 минут) отключения блока питания токовой петли, тоесть самого нпт, происходит изменение показаний в разбросе 9 градусов.
например было -0,4 градус стало +9( это отсутствие питания менее 30 секунд ). Соответственно на выходе нпт меняется сигнал в ма подаваемый в плк, например было 5,25 ма после переключения питания стало 5,86 ма. Температура в бочке не поменялась проверяем термометром.
Плк обрабатывает и показывает что получил.
Ответ овна-
- нпт такое устройство которое надо прогревать в течении 15 минут, после каждой подачи питания,
- замените блок питания,
все сделали что они посоветовали, не помогло.
мож кто сталкивался? нпт под замену или надо бубен купить у овна?
применял других производителей нпт, такого не наблюдал!
фотки экранов во вложении. кусок схемы тоже во вложении( набросок). Смотрим на цкт номер 9.
Ссылка 15.10 на проводе питания токовой петли( это от источника питания 1а 24в)
внизу схемы нарисована часть модуль А8 с клеммами 19-21, это питание самого модуля от источника питания 2,5а-24в